问答


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/wwwroot/www.huangjinbaixiangguo.com/wp-content/plugins/2021111000350580/includes/html.php on line 104

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /www/wwwroot/www.huangjinbaixiangguo.com/wp-content/plugins/2021111000350580/includes/html.php on line 122

Warning: Attempt to read property "name" on null in /www/wwwroot/www.huangjinbaixiangguo.com/wp-content/plugins/2021111000350580/includes/html.php on line 122

灭火器检查7个标准

满路 香 发布于 1年前 分类:

灭火器检查的7个步骤

灭火器的外观进行检查,确认灭火器的规格型号以及它是否属于在报废的范围内。

1、检查灭火器的内部压力,确认灭火器的内部没有压力时,才可以进行拆卸。

2、对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理,对确认不属于报废范围的灭火器筒体、机头、压力表和推车式灭火器的喷射软管组件挨个进行水压试验,合格后方可使用。

3、对筒体进行清洗,泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器及洁净气体灭火器应等筒体干燥后方可使用。

4、检查灭火器的配件,更换密封件和已损坏的零部件。

5、按灭火器检测的相应标准和铭牌的规定进行灭火剂和驱动气体再充装,并逐具进行密封性试验。

6、对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格后贴上维修合格证方可出厂。

灭火器检查的7个步骤 灭火器检查内容有哪些

灭火器检查内容有哪些

二氧化碳灭火器的检查方法:按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》5.2.1灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查.附录C外观检查中17灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内(贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内,二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查).

知道了需要每月一次的称重检查,那么到底允许泄漏多少量是许可的手提式灭火器第1部分:性能和结构要求GB4351.1-20056.7.1灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量.灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50g(取两者的小值).6.1.2CO2灭火器的灭火剂充装总量误差应符合0%~-5%的规定推车式二氧化碳灭火器GA107-19955.7.1灭火器具有可靠的密封性能,其每年的泄漏量不得大于其额定充装量的5%。

0个回复

  • 暂无回复